Board logo

标题: 频敏变阻器器加正反转 [打印本页]

作者: 兴达机电维修    时间: 2011-8-10 06:16     标题: 频敏变阻器器加正反转

本帖最后由 兴达机电维修 于 2011-8-13 12:32 编辑

有一台轧机,电机是用185KW的,JR系列线绕式转子。现在是用频敏变阻器器降压启动的,带有正反转,是用三个交流接触器来实现。现在的问题是最近开机出现跳闸现象,一按开关就跳闸,只要把时间继电器拔出来再插回去就又可以启动不跳闸,但是,当隔天再次开机时,又会跳闸,已更换过数个时间继电器无效,就是时间继出现电器误动作了,不是负载的问题,负载并不重,控制柜里有380变220V变压器.中间继电器.时间继电器.三个按钮,一个停止,一个是正传,还有一个是反转。
   现在我想把控制柜控制线全部拆了,自己重新做过电路。求此串频敏降压加正反转电路图。
作者: 天涯浪子    时间: 2011-8-10 08:09

本帖最后由 天涯浪子 于 2011-8-13 20:33 编辑
有一台轧机,电机是用185KW的,JR系列线绕式转子。现在是用自藕变压器降压启动的,带有正反转,是用三个交流接触器来实现。现在的问题是最近开机出现跳闸现象,一按开关就跳闸,只要把时间继电器拔出来再插回去就又可 ...
兴达机电维修 发表于 2011-8-10 06:16 AM
不懂别乱搞,你会越搞越坏的。

自偶减压启动和频敏启动都分不清楚,自作聪明,不懂装懂。
作者: 假黑马    时间: 2011-8-10 09:29

记一下,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 兴达机电维修    时间: 2011-8-10 18:52

呵 好狂的口气 你会吗?叫你单独做一个自藕变压启动加正反转没图给你你能做出来吗?我不是不知道,没图我是做不出。 2# 天涯浪子
作者: 兴达机电维修    时间: 2011-8-10 18:54

你发的图都用到了五个接触器,三个接触器自藕降压加正反转你能花出来不? 2# 天涯浪子
作者: 兴达机电维修    时间: 2011-8-10 18:55

问题已经解决了,把220V供电的时间继电器零线回路切断,回到三百八线路中,时间继电器线圈电压换成380V,一切正常。
作者: 天涯浪子    时间: 2011-8-10 21:29

人为故障。

不懂还是谦虚一点。

作者: liuxianhua    时间: 2011-8-11 07:27

1# 兴达机电维修
应该是转子串频敏变阻器启动的,而不是自藕变压器。
作者: liuxianhua    时间: 2011-8-11 07:29

不懂别乱搞,你会越搞越坏的。

235645
天涯浪子 发表于 2011-8-10 08:09
这句话应该对你自己说的,我的懂事长大人!
作者: 千里    时间: 2011-8-11 11:11

别斗气了。其实根据工作原理自己可以设计得出来的
作者: 河南濮阳    时间: 2011-8-12 06:35

路过 学习 学习
作者: 学员5701-01    时间: 2011-8-12 22:15

你发的图都用到了五个接触器,三个接触器自藕降压加正反转你能花出来不? 2# 天涯浪子
兴达机电维修 发表于 2011-8-10 18:54
楼主你发个图纸上来吗?我也想学习学习!谢谢!