标题:
海信空调KFR-7228L/D工作一会停机
[打印本页]
作者:
蓝天电器
时间:
2011-11-18 18:46
标题:
海信空调KFR-7228L/D工作一会停机
刚开机的时候设定制热30度(自动也是设定30度)能工作几分钟然后外机停止了
外机停机后内机也停机一分钟左右后又开始给外机供电预热等温度升起来内机又是开始工作
当工作几分钟外机先停内机也跟着停止再也不工作
遥控关机再开机和开始一样
我测量内机室温和管温都是6K左右用手摸能随着温度变化阻值减少
外机管温8K也能随着温度变化
我发现这个机器上就一个压力传感器不管开机还是关机这个传感器都是通的不知道对不对
作者:
zhengng
时间:
2011-11-18 18:50
把管温换了再说,再清洁一下外机
作者:
马哥制冷
时间:
2011-11-18 19:37
电流?压力?内外风机是否正常工作?
作者:
蓝天电器
时间:
2011-11-19 07:38
在制热的那几分钟压力正常
内外风机也是正常的
作者:
xiaob
时间:
2011-11-29 01:29
[把管温换了再说,再清洁一下外机;外机散热不好!
作者:
zz820604
时间:
2011-12-3 10:01
查外机的散热及外机感温。另查外机化霜功能
作者:
蓝天电器
时间:
2012-1-1 09:41
内外机传感器都能随温度变化
内机环温和管温我用5K-15K都代换了还是那样
作者:
huanggang291
时间:
2012-1-3 10:55
检查室内控制板 反馈信号是否正常。
作者:
1294508736
时间:
2012-1-3 12:11
1#
蓝天电器
是外机的压机热保护了?还是内机的主板上没有给外机供电?
作者:
宏利家电
时间:
2012-1-4 10:08
缺氟了吧?空调都有防冷风功能的
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://hi.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0