返回列表 回复 发帖
[quote]没有另类啊,冰堵而已,见怪不怪.
哈林の天堂 发表于 2009-9-26 07:
不一定是冰堵,我也碰到过一例,是冷凝器的接头给堵死了,用焊条通出来一看,好像是碳一样的东西堵在了接头的位置
老兄,你夸大其词了吧,就是个冰堵脏堵嘛
冰箱门打开.   几小时后还是堵的
高压管堵你见过?
高压管堵你见过?
过滤器都剪掉了
压缩机坏了 拆下后试机 出气小
本帖最后由 KDH123 于 2009-9-26 14:46 编辑

不稀奇啊!如果原来管路中的冷冻油变质,不但过滤器会堵就连冷凝器也会堵住,我就遇到过一次。其实压缩机并没有坏,而是冷冻油变质了,换冷冻油清洗管路,必要时换冷凝器。
有点意思,是否堵在过滤器入口端。
奇怪吗
返回列表