返回列表 回复 发帖

熔断器额定电流的选择和使用须知

虽说现在使用低压熔断器的越来越少。但笔者认为在农村低压配电装置中装设熔断器作为短路和严重过载保护是十分必要的。这是因为熔断器选择性好,上下级熔断器的熔断体额定电流只要符合IEC标准规定的过电流选择比为1.6:1的要求,即上级熔断体额定电流不小于下级的该值的1.6倍,就视为上下级能有选择性切断故障电流,限流特性好、分断能力高、结构简单、尺寸小、重量轻、使用方便、价格低廉。虽说故障熔断后必须更换熔断体,但对供电要求不高的农村用户,使用熔断器从价格与实用方面考虑,还是不错的选择。选择熔断器主要是选择其熔体的额定电流,熔体的额定电流要根据用电装置的额定电流和工作特点来选择,应做到在额定电流工作时熔体不熔断而在短路或严重过载时保证迅速熔断。笔者参考有关资料结合自己的实践经验就熔断器熔体额定电流的选择方法和使用注意事项介绍如下,希望对农村电工有所帮助。
一、熔断器熔体额定电流的选择
1、照明电路:
白炽灯,熔体额定电流=1.1×被保护电路上所有白炽灯工作电流之和;日光灯和高压水银荧光灯,熔体额定电流:1.5×被保护电路上所有日光灯和高压水银荧光灯工作电流之和。
2、家用电器过流或过负荷保护的熔断器:
通常家庭用电没有独立设置的过载保护,仅设置熔断器代替的,其配置原则是按家用电器全部使用时总电流的1.05~1.15倍来选择。
3、电动机:
(1)单台直接起动电动机:熔体额定电流=(1.5~25)×电动机额定电流。注:对不频繁起动的电动机取较小的系数,频繁起动的电动机取较大的系数。
(2)多台小容量电动机共用线路:熔体额定电流=(1.5~2.5)×最大容量的电动机额定电流+所有电动机额定电流之和。
(3)降压起动电动机:熔体额定电流=(1.5~2)×电动机额定电流。
(4)绕线式电动机:熔体额定电流=(1.2~1.5)×电动机额定电流。
4、配电变压器:
低压侧熔体额定电流=(1.0~1.5)×变压器低压侧额定电流;高压侧熔体额定电流:(2~3)×变压器高压侧额定电流(当变压器容量为100~1000千伏安时系数取2,低于100千伏安时系数取大于2小于3的值。使用于高压的熔体必须安装在符合电压等级要求的熔断器中。
5、电力电容器:
每台高压电力电容器或每台低压电力电容器都单独设熔丝保护,熔体额定电流:(1.5~2.5)×电容器额定电流;电力电容器组,熔体额定电流:(1.3~1.8)×电容器组额定电流。
6、电焊机:熔体额定电流=(1.5~2.5)×负荷电流。
7、电子整流元件:熔体额定电流≥1.57×整流元件额定电流。
8、电子变压器、收扩音机、电视机、晶体管电子设备:熔体额定电流=(1.5~2)×电器额定电流。
9、高、低压断路器电磁型合闸机构合闸回路的合闸熔断器:通常按断路器合闸电流的三分之一配置。
10、10kV跌落式熔断器:额定电流。熔断器具的额定电流应大于或等于熔体的额定电流(一般熔体的额定电流可选为熔断器具的0.3~0.1倍),而熔断体的额定电流可选为额定负荷电流的1.5—2倍。
11、输电线路:熔体的额定电流应小于或等于线路的安全电流。
使用熔断器时注意的事项
1、安装前应细心检查熔断器的额定电压、额定电流及极限分断能力是否与要求的一致。
2、安装时要保证熔体和触刀及触刀和刀座接触良好,以免熔体温度过高而误动作。同时还要注意不使熔体受到机械损伤;应注意熔断器周围介质的温度与电动机周围介质的温度尽可能一致。以免保护特性产生误差。
3、安装一定要可靠,避免有一相接触不良,出现一相断路的情况,致使电动机因缺相运行而烧毁。
4、要经常检查熔断器,并保存有必要的配件,对于有动作指示器的熔断器,发现熔断器已动作,应及时更换;若发现熔体氧化、损伤或熔断时,要及时更换熔体,并注意使换上去的新熔体的规格与换下来的一致,保证动作的可靠性。特别注意更换熔体或熔管时不可在带电的情况下进行。
5、发现熔断器上积有灰尘,一定要及时清除,保证其动作的可靠性。
6、熔断器只能作为电路和电器设备的短路保护不能用做过载保护。
7、烧断熔断器熔体后,必须查明原因换上原规格的熔断器后才能再合上电源开关。任何情况下不得用导线将熔断器短接或加大熔断器熔体的额定电流后强行送电。
8、一定要购买正规厂家生产的熔断器。正规厂家生产的熔断器都有注册商标,凡无商标、厂名、厂址的,即是未取得国家产品统一合格证书的,这种产品不能购买。否则将会带来不堪设想的后果。
9、熔断器内熔体的额定电流不能超过熔断器的额定电流。
10、为了保证熔体动作的可靠性,各级线路中前一级熔体的额定电流比后一级熔体的额定电流大一级或两级。一定额定电流的熔体只能保护一定截面以上的导体,如果熔体的额定电流增大后,不能保护这一截面的导体时,则导体的截面也应该增大到被保护的最小截面。
1

评分次数

  • 钟寿强:感谢分享,论坛有您更精彩!

年过三十不学艺
当做乐趣又何妨
好文章说到点子上了。
学习了,,,,,,,,,
(1)熔断器的安秒特性   熔断器的动作是靠熔体的熔断来实现的,当电流较大时,熔体熔断所需的时间就较短。而电流较小时,熔体熔断所需用的时间就较长,甚至不会熔断。因此对熔体来说,其动作电流和动作时间特性即熔断器的安秒特性,为反时限特性,如图所示。
图 熔断器的安秒特性
每一熔体都有一最小熔化电流。相应于不同的温度,最小熔化电流也不同。虽然该电流受外界环境的影响,但在实际应用中可以不加考虑。一般定义熔体的最小熔断电流与熔体的额定电流之比为最小熔化系数,常用熔体的熔化系数大于1.25,也就是说额定电流为10A的熔体在电流12.5A以下时不会熔断。熔断电流与熔断时间之间的关系如表1-2所示。
从这里可以看出,熔断器只能起到短路保护作用,不能起过载保护作用。如确需在过载保护中使用,必须降低其使用的额定电流,如8A的熔体用于10A的电路中,作短路保护兼作过载保护用,但此时的过载保护特性并不理想。
表1-2                熔断电流与熔断时间之间的关系                                      


    (2)熔断器的选择  主要依据负载的保护特性和短路电流的大小选择熔断器的类型。对于容量小的电动机和照明支线,常采用熔断器作为过载及短路保护,因而希望熔体的熔化系数适当小些。通常选用铅锡合金熔体的RQA系列熔断器。对于较大容量的电动机和照明干线,则应着重考虑短路保护和分断能力。通常选用具有较高分断能力的RM10和RL1系列的熔断器;当短路电流很大时,宜采用具有限流作用的RT0和RTl2系列的熔断器
熔体的额定电流可按以下方法选择:
1)保护无起动过程的平稳负载如照明线路、电阻、电炉等时,熔体额定电流略大于或等于负荷电路中的额定电流。
2)保护单台长期工作的电机熔体电流可按最大起动电流选取,也可按下式选取:
IRN ≥ (1.5~2.5)IN
式中IRN--熔体额定电流;IN--电动机额定电流。如果电动机频繁起动,式中系数可适当加大至3~3.5,具体应根据实际情况而定。
3)保护多台长期工作的电机(供电干线)
IRN ≥ (1.5~2.5)IN max+ΣIN
IN max-容量最大单台电机的额定电流。ΣIN其余.电动机额定电流之和。
(3)熔断器的级间配合  为防止发生越级熔断、扩大事故范围,上、下级(即供电干、支线)线路的熔断器间应有良好配合。选用时,应使上级(供电干线)熔断器的熔体额定电流比下级(供电支线)的大1~2个级差。
常用的熔断器有管式熔断器R1系列、螺旋式熔断器RLl系列、填料封闭式熔断器RT0系列及快速熔断器RSO、RS3系列等。
年过三十不学艺
当做乐趣又何妨
感谢楼主分享,学习了!
<strong>出卖技术换银钱,高高兴兴每一天!百忙偷闲练打拳,健壮体质不差钱!
不错、顶一下
谢谢,学习.
好文章,谢谢分享。

温度保险丝的规格参数名词的涵义

额定动作温度(Tf):
此温度是温度保险丝的标称温度,温度保险丝按IEC60691国际电工标准规定方法测试,温度保险丝断路时的温度必须在上述标称温度+0/-10℃范围内动作(日本电气用品管理法规定公差范围为±7℃范围内动作)。
实测动作温度:
温度保险丝中通过的电流小于100mA条件下放入油池内(或放入沙箱内)以每分钟0.5-1℃速率升温,测得的温度保险丝熔断时的温度,它是温度保险丝的实际动作温度。实际动作温度必须在额定动作温度(保险丝标称温度)的+0/-10℃范围内。此温度每个公司会有所不同,跟据自己公司能力控制误差。(此温度是用户在选用时要使保险丝起到保护作用时的最高温度)
保持温度(Th):
当电流流过温度保险丝时,因温度保险丝熔断合金存在内阻,会发生与电流数值相当的自身发热,此时(温度保险丝熔断合金丝上的温度=保险丝自身的发热温度+环境温度),而就使保险丝在比无负载时更低的环境温度下熔断,为了防止此类现象影响用户使用,特定保持温度,以使用户在此温度下长期使用。 IEC60691的标准要求为温度保险丝在通过额定电流时,能保持168小时而不会使温度保险丝熔断的最高温度。此温度每个公司会有所不同,跟据自己公司的能力会有高有低。本公司的温度保险丝的保持温度在同行中是最高的。 (此温度为用户要使产品长时间工作时,必须考虑到的温度)
极限温度(Tm):
当温度保险丝断开电路后,环境温度可能会因故会超过额定温度很多,而因温度保险丝材料的原因,可能会因为高温度而改变温度保险丝断路的特性,所以订定极限温度。而IEC60691的标准要求为温度保险丝在不加力的状态下能承受10分钟而不再重新接通的最高温度。(此温度用户在选用时必须要考虑到产品异常时,保险丝同样能起到保护作用的最高温度)
额定电流(Ir):
温度保险丝能承载的最大电流。
额定电压(Ur):
温度保险丝最高工作电压。
年过三十不学艺
当做乐趣又何妨

某品牌温度保险丝参数一览表

本帖最后由 卫客 于 2009-11-13 09:47 编辑

标称温度

TE.TT(℃

动作温度

(℃

保持温度

TH.TmTC(℃

极限温度

TM.Tm(℃

电气性能

电压(V)

电流(A)

100

100(+0,-10)

80

120

250

5

10

15

20

110

110(+0,-10)

80

130

250

5

10

15

20

120

120(+0,-10)

90

140

250

5

10

15

20

130

130(+0,-10)

100

150

250

5

10

15

20

140

140(+0,-10)

110

160

250

5

10

15

20

155

155(+0,-10)

120

175

250

5

10

15

20

165

165(+0,-10)

135

185

250

5

10

15

20

185

185(+0,-10)

155

205

250

5

10

15

20

200

200(+0,-10)

160

230

250

5

10

15

20

210

210(+0,-10)

170

240

250

5

10

15

20

230

230(+0,-10)

180

260

250

5

10

15

20

250

255(+0,-10)

200

280

250

5

10

15

20

285

285(+0,-10)

210

310

250

5

10

15

20

320

320(+0,-10)

250

350

250

5

10

15

20

年过三十不学艺
当做乐趣又何妨
返回列表