求助制冷剂R134A

制冷剂R134A亲水性强。修冰箱,冰柜抽真空时,唯恐系统内有水。操作过程:真空机抽30分+压缩机工作15分+R134A(少许),如此多达1个多小时。这样再换新过滤器;确测无内漏,加氟。如是抽空对吗?行家师傅给个更完美的抽空方法好吗?
方法可行的,我也是这样操作的,干燥天就不用换过滤器,春天雨天用焊枪加热过滤器就行了。
根本就不用这么繁琐,确信无漏,无堵,进行抽真空,同时给冰箱通电,抽二十分钟后,加少量甲醇(约一甲醇瓶盖),怎样加你想办法,然后再加制冷剂至0压力,运转十分钟再抽空十分钟,然后再加制冷剂就OK啦。
原帖由 973612665 于 2009-2-20 21:40 发表
根本就不用这么繁琐,确信无漏,无堵,进行抽真空,同时给冰箱通电,抽二十分钟后,加少量甲醇(约一甲醇瓶盖),怎样加你想办法,然后再加制冷剂至0压力,运转十分钟再抽空十分钟,然后再加制冷剂就OK啦。
加甲醇是可行但对管路有腐蚀,万不得已才能用。