自以为修理组装机电源技术很高了,然而却------

组装机电源维修可谓简单了,然而昨天竟然修了两个多小时都没有起振,常规检测都试验了不起作用,最后连电源变压器都换了都不行,还有什么零件落网呢,就一个没在意了,就是接在电源管c极的吸收回路的那只耐压2kv的小电容没换了。平时我是瞧不起它的,觉得有它无它暂时都是无所谓的,然而它小小的漏电耽搁了我宝贵的时间,还整的我偏头疼!
1

评分次数

  • 方圆:感谢分享,论坛有您更精彩!

回复 1# 的帖子

修机什么故障最耽误时间,即在头脑里过了一遍被肯定排出不会出问题的元件,又偏是不起眼的元件损坏,被漏掉了,这样会修得很累也费时间,有同感!
就是啊  因为是一个人修 所以就是一个人的思路  往往想不到的地方就是故障点 呵呵
谁都会遇到这种事情啦,维修法则不是先易后难吗!!

回复 1# 的帖子

这个故障点不是很少见呀,我修过二例.
每修一台电视都】能得到一次经验