新冷媒R410A维修安装安全注意事项

R410A比R22冷媒的压力要高大约1.6倍左右,所以,在施工与售后服务的过程中一旦发生错误的操作,将有可能发生重大的事故。在安装R410A冷媒的空调时,使用R410A专用工具以及材料,注意安全操作。
   (1)操作之前,确认空调冷媒的名称,然后对不同冷媒实施不同的操作,在使用R410A冷媒的家用空调中,绝对不能使用R410A之外的冷媒在使用R22冷媒的空调机中,也绝对不能使用R410A冷媒。
   (2)在操作中如有冷媒泄漏,请及时进行通风换气。
   (3)在进行安装、移动空调时,请不要将R410A冷媒以外的空气混入空调的冷媒循环管路中。
如果混入空气等不凝气体,将导致冷媒循环管路高压异常,是造成循环管路破裂、裂纹的主要原因。
   (4)安装工作结束后,请仔细确认,不能有冷媒泄漏的现象。
  如果冷媒泄漏在室内,一旦与电风扇、取暖炉、电炉等器具发出的电火花接触,将会形成有毒气体。
  (5)在安装一拖多空调时,由于封入的冷媒量比较多,尤其是在小房间进行安装,即便是万一发生冷媒泄漏,其浓度也不能超过规定值。否则,将造成缺氧的现象。
  (6)在进行安装、移动空调时,请依据说明书的要求可靠的实施。
    当发生安装不良时,将造成冷媒循环管路工作不正常、漏水、触电、引起火灾等现象。
    (7)请绝对不要私自对空调进行改造,修理时请专业人员进行。修理不当同样会引起漏水、触电、引起火灾等现象
  2.2施工、维护方面的注意事项
  (1)请不要与其他的冷媒、冷冻机油进行混合。
专用工具主要是在售后服务方面,与使用其他冷媒的空调不同,不要混合使用。
  (2)由于R410A的压力比较高,所以将配管、工具等作为专用。
  (3)由于和以前使用的其他冷媒不同,容易受到水分、氧化层、油脂等不纯物的影响,所以,在施工操作时需充分注意,使用洁净的配管,防止水分等混入。另外,还要注意的是不能使用已经使用过的配管。在安装施工时必须保证使用新配管。
在焊接的过程中需保证在配管内一边流通氮气,一边焊接。
  (4)从保护大气环境的角度出发,需要使用真空泵。
  (5)由于R410A是一种近似共沸混合冷媒,在添加冷媒时,使用液体方式添加。(使用气体方式添加时,冷媒的组成成分会发生变化,导致空调的特性也发生变化。)
2

评分次数

  • 黄建新HJX:感谢分享,论坛有您更精彩!

  • 宗海:感谢分享,论坛有您更精彩!

又得研究了
多谢了............
高压要比22的高1点6倍,这表还可以测吗?稍多加就快爆了???
不错,我来顶一下
空调新问题又来了,就象冰箱的600一样,又要吓一跳啦,
不错,我来顶一下
又来了 我们做这行的又来一个定时炸弹了 同行们顶啊
这么危险那开空调房间都是密封的万一在使用过程内机漏那不是就会出人命啊
学习了。